Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Реактивное сопротивление Х , Отрицательное значение Х

ЭВОКС
сообщение 9.7.2007, 14:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Доброго времени.
Прошу помощи у коллективного разума ибо своего не хватает.
Объект – торговый центр
Система эл.снабжения – TN-C; TN-C-S , питается от своего ТП 10/0,4кВ
Потребители – ДРЛ, ЛПО, лампы накаливания, холодильники, кассы и пр.
Проблема:
При измерении «петли фаза – нуль» (прибор MZC – 303E), на одном из силовых щитов получили следующие результаты (пофазно)
А – Iкз = 1320А
В – Iкз = 1327A
C – Iкз = 436А
Перемеряем С, получили Iкз = 137,8 А; Z=1,6 Ом; R=0,52 Ом; Х= -1,51 Ом; Угол Фи = -71,1 градус.
Перемеряем еще раз С:
Iкз=420А; Z=0,52 Ом; R=0,21 Ом; Х= -0,48 Ом; Угол Фи = -66,5 градуса.
Еще раз С:
Iкз=1351А; Z=0,16 Ом; R=0,16 Ом; Х=0,02 Ом; Угол Фи = 5,4 градуса.
При всех повторных измерениях фазы А и В давали 1320-1350 А.
Все это происходило примерно 10-15 минут. Фаза С установилась на значении 1330А

Вопрос: в чем причина отрицательного реактивного сопротивления на фазе С, по каким причинам это может происходить, почему это происходит периодически (подобное наблюдалось днем ранее)?

PS конденсаторной установки нет


--------------------
e=310sin(314t)