Выбор защитного устройства |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор защитного устройства |
25.3.2018, 23:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи в следующем вопросе: требуется сделать серверный шкаф на 30 розеток(1 розетка-1автомат). Планирую следующую схему: вводной 3 фазный автомат на 50а, далее по 10 однофазных 16а автоматов на каждую фазу. Как можно защитить оборудование? Есть задумка поставить перед вводным автоматом УЗМ на 3 фазы. Поможет ли? Какое выбрать? Какие еще варианты посоветуете?
Сообщение отредактировал Plushker - 27.3.2018, 15:55 |
|
|
Plushker Выбор защитного устройства 25.3.2018, 23:03
savelij® ЦитатаЕсть задумка поставить перед вводным автомат... 25.3.2018, 23:51
Volt380 надо понимать от чего вы хотите защитить, а потом ... 26.3.2018, 10:03
Plushker В первую очередь от скачков напряжения. Перекоса б... 26.3.2018, 11:43
Инк Цитата(Plushker @ 26.3.2018, 10:43) В пер... 26.3.2018, 14:42
Гость Поставите УЗМ на каждую фазу - получите защиту от ... 26.3.2018, 12:43
Plushker Цитата(Гость @ 26.3.2018, 12:43) Поставит... 26.3.2018, 15:09
Гость Цитата(Plushker @ 26.3.2018, 15:09) По се... 27.3.2018, 10:42
Plushker Вообщем обмозговал это дело, думаю сделать следующ... 27.3.2018, 2:27
Volt380 Цитата(Plushker @ 27.3.2018, 2:27) Вообще... 27.3.2018, 12:32
Гость Если вводной автомат Iн=50А, то соединительные про... 27.3.2018, 12:29
Гость Нагородить можно очень много. Какие функции вашего... 27.3.2018, 12:55
Plushker Внимательно изучил все ответы. Хочу выразить благо... 28.3.2018, 22:05
Гость 1. УЗО не менее чем на 63А, ток утечки от пожара- ... 28.3.2018, 23:28
Plushker Почему контакторы на 25а? Подразумеваете поставить... 29.3.2018, 8:45
Гость Контакторов 3 штуки - фаза А, фаза B, фаза С. У ка... 29.3.2018, 14:07
Олега Цитата(Гость @ 29.3.2018, 14:07) ..очень ... 29.3.2018, 18:46
Plushker Глянул по каталогам коэф. Либо 2.2, либо 2.25. В ц... 31.3.2018, 2:11
Plushker Вообщем собрал я щит без защитных устройств и полу... 1.4.2018, 16:44
Гость Цитата(Plushker @ 28.3.2018, 22:05) Компь... 2.4.2018, 16:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 7:49 |
|
|
|
|