Вопрос по сварочному трансформатору |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по сварочному трансформатору |
| Гость_Гость_* |
29.6.2007, 18:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Есть сварочный транс,намотан на торе.Первичка намотана медным проводом диаметром 1мм в два провода,вторичка аллюминевой шиной.Напряжение на вторичке 60вольт.После намотки трансформатор варил и резал 4мм электродом,подключался к трехфазной розетке(к одной фазе) на предприятии.Принёс домой и варить невозможно даже 2мм электродом,дуга не зажигается,прилипает.Не пойму в чём дело.Может подскажете,что можно сделать,чтобы всё нормально работало?
|
|
|
Гость Вопрос по сварочному трансформатору 29.6.2007, 18:52
Anatoli Наверное он всётаки на 380в или у Вас сеть совсем ... 1.7.2007, 16:50
Гость Нет,он не на 380в.,т.к я его рассчитывал и мотал с... 1.7.2007, 20:28
nitrogen Для начала не плохо бы разобраться в причинах. Для... 4.7.2007, 7:37
Гость_гость_* При напряжении в сети 220в. на вторичке 60в. на хо... 4.7.2007, 15:56
nitrogen Если напряжение в сети 220 в а не 150 , то причина... 4.7.2007, 16:50
Гость_гость_* Да,при КЗ на вторичке,напряжение в сети падает.Это... 4.7.2007, 17:19
серго А другие сварочники из Вашей розетки как варят? По... 6.7.2007, 20:09
Гость_гость_* Свой в другом месте не пробовал,но брал другой сва... 8.7.2007, 16:59
Anatoli У Вас может быть плохой контакт нулевого провода н... 8.7.2007, 17:36
Гость_гость_* Anatoli из вашего ответа ничего не понял.У нас нет... 9.7.2007, 10:12
Anatoli Ну у электриков не столбы а опоры, если нулевой пр... 9.7.2007, 12:53
Гость_гость_* Теперь понял.Нулевой провод на вводе не заземлён.В... 9.7.2007, 17:19
Андрей Алексеев А на холостом ходу Ваш трансформатор минут через 1... 17.7.2007, 21:13
Гость Нет не нагревается. 18.7.2007, 21:06
tom Здесь ещё нужно обратить внимание на состояние кон... 11.2.2008, 22:49![]() ![]() |
|