Привет всем!
Подскажите: есть жилой дом, часть нагрузки подключается через автоматическую дизельную электростанцию. Вопрос: можно ли в один щит освещения заводить группы общего освещения (не через ДЭС) и группы питающиеся от ДЭС. Я считаю что можно (в ПУЭ не нашел запрещающие пункты). Кто поможет? Спасибо. |
|
|
PeterO Резервное электроснабжение 28.6.2007, 10:10
SergAn Освещение, подключенное к ДЭС считается аварийным ... 28.6.2007, 10:26
PeterO Спасибо. В жилом доме я не посчитал группы от ДЭС ... 28.6.2007, 10:42
SergAn [b]PeterO писал
ЦитатаИ ещё: не нашёл в 7 издании... 28.6.2007, 14:36![]() ![]() ![]() |
|