Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Резервное электроснабжение

PeterO
сообщение 28.6.2007, 10:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Привет всем!
Подскажите: есть жилой дом, часть нагрузки подключается через автоматическую дизельную электростанцию. Вопрос: можно ли в один щит освещения заводить группы общего освещения (не через ДЭС) и группы питающиеся от ДЭС.
Я считаю что можно (в ПУЭ не нашел запрещающие пункты). Кто поможет?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 22:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены