Здравствуйте, коллеги!
Хочу прочитать ваше мнение по следующему вопросу: Простой маленький щит, собран типовым способом - Вводной автомат - вводное узо - групповые автоматы - групповые УЗО. L1 L2 L3 N PE На снимке - типовая схема организации групповых линий. Когда вышел из строя блок питания светильника в группе 7 - вышибло УЗО в группе 7, а вместе с ним вышибло УЗО в группе 8. Как такое вообще может быть? Сообщение отредактировал VGarev - 18.12.2017, 12:13
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 113.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
______.JPG ( 113.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16 |
|
|
VGarev Отключение соседних групповых УЗО 18.12.2017, 12:12
S-cream причина сработки УЗО №7 - КЗ ?
№7 и №8 на одной ф... 18.12.2017, 13:31
Валерий 1 Цитата(S-cream @ 18.12.2017, 15:31) ... 23.3.2018, 17:59![]() ![]() ![]() |
|