Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

настройка Micrologic 2.0 , вопрос по уставкам

timba
сообщение 14.11.2017, 9:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 49612



Здравствуйте, уважаемые знатоки icon_smile.gif
Прошу заранее извинить за вопрос нубского характера, но все-таки хотелось бы разобраться.
Имеем Micrologic 2.0


1)уставки выставлены следующим образом: Ir = 0.5хIn, Tr = 0.5хIr, Isd = 1.5хIr, Номинальный ток In = 800А.
Вопрос, как будет работать защита при данных настройках.
Правильно ли я понимаю, что при уставке (Tr = 0.5) время срабатывания при (1,5 х Ir)=600А составляет 12,5 секунд(погрешность 0 до -30%). Но мгновенная отсечка также (Isd = 1.5 х Ir )=600А и там уже время срабатывания не более 80 мс.
Получается, что до тепловой защиты дело не дойдет и автоматический выключатель будет всегда срабатывать только от электромагнитной защиты без выдержки времени?

2)И еще вопрос: написано: Уставка по току отключение между 1,05 и 1,20 х Ir, но тогда почему при указании значений регулируемой уставки по времени пишут значения 1,5 и 6 и 7,2 х Ir. Все-таки при каких значения будет работать защита от перегрузок.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 23:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены