настройка Micrologic 2.0 , вопрос по уставкам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
настройка Micrologic 2.0 , вопрос по уставкам |
14.11.2017, 9:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 |
Здравствуйте, уважаемые знатоки
Прошу заранее извинить за вопрос нубского характера, но все-таки хотелось бы разобраться. Имеем Micrologic 2.0 ![]() 1)уставки выставлены следующим образом: Ir = 0.5хIn, Tr = 0.5хIr, Isd = 1.5хIr, Номинальный ток In = 800А. Вопрос, как будет работать защита при данных настройках. Правильно ли я понимаю, что при уставке (Tr = 0.5) время срабатывания при (1,5 х Ir)=600А составляет 12,5 секунд(погрешность 0 до -30%). Но мгновенная отсечка также (Isd = 1.5 х Ir )=600А и там уже время срабатывания не более 80 мс. Получается, что до тепловой защиты дело не дойдет и автоматический выключатель будет всегда срабатывать только от электромагнитной защиты без выдержки времени? 2)И еще вопрос: написано: Уставка по току отключение между 1,05 и 1,20 х Ir, но тогда почему при указании значений регулируемой уставки по времени пишут значения 1,5 и 6 и 7,2 х Ir. Все-таки при каких значения будет работать защита от перегрузок. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
|
|
timba настройка Micrologic 2.0 14.11.2017, 9:12
Pantryk 1. При токе 600А вы уже попадаете в зону отсечки. ... 14.11.2017, 9:30
timba Цитата(Pantryk @ 14.11.2017, 9:30) в диап... 14.11.2017, 11:46
timba Pantryk
Спасибо Вам большое, кажется, понял. 14.11.2017, 9:50
Pantryk За производителя я говорить не могу. Если не указа... 14.11.2017, 12:17
timba Нашел ВТХ, но тут не для средних умов 14.11.2017, 12:19
Pantryk ну вот тут хорошо нарисовано. То, куда утыкается с... 14.11.2017, 12:26
moshkarow какая панель зациты стоит ? 14.11.2017, 19:03
timba micrologic 2.0
Интересная программа, спасибо, тол... 15.11.2017, 7:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 23:04 |
|
|
|
|