Защитная труба в качестве PEN проводника , Можно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитная труба в качестве PEN проводника , Можно ли? |
23.8.2017, 17:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Ребят всем привет. Подскажите по такому вопросу. Есть старый детский сад с 4х проводной сетью. Имеется сборка с PEN шиной, шина сидит на корпусе. Все провода уходят вниз в защитных трубах. Защитные трубы приварены или очень тесно соприкасаются со сборкой. И имеется такая фигня, что уходят только фазные провода, а ноль на другом конце трубы берётся с самой трубы, а не отдельным проводником. Является ли это нарушением, на что я могу ссылаться, есть ли какой-то пункт в ПУЭ или ПТЭЭП?
|
|
|
fanat1k Защитная труба в качестве PEN проводника 23.8.2017, 17:00
Null fanat1k, ПУЭ:1.7.49. Токоведущие части электроуста... 23.8.2017, 18:28
haramamburu fanat1k, в качестве РЕ проводника может использова... 23.8.2017, 18:56
Костян челябинский Эта проводка когда сделана? Вполне возможно, что с... 23.8.2017, 20:49
fanat1k Цитата(Костян челябинский @ 24.8.2017, 0... 24.8.2017, 3:26
Костян челябинский Цитата(fanat1k @ 24.8.2017, 5:26) Садик о... 24.8.2017, 9:32
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 24.8.2017, 10... 24.8.2017, 12:18
Shura_with_KINEF Можно подискутировать. Труба - PEN проводник, ГОСТ... 23.8.2017, 21:16
Shura_with_KINEF Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.8.2017, 21:1... 24.8.2017, 8:11
Гость_Алексей_* Лет десять назад мне тоже попадался садик примерно... 24.8.2017, 8:26
Shura_with_KINEF ГОСТ 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудо... 24.8.2017, 8:46![]() ![]() ![]() |
|