Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Конденсаторная установка

antonio-banderes
сообщение 16.8.2017, 8:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.8.2017
Пользователь №: 52738



Добрый день!
Прошу помощи в решении одного вопроса. Недавно установили конденсаторною установку на отходящую линию от КРУН 6 кВ (стоит учесть то что эта отходящая линия является Вводом другого КРУН. Недавно ее запустили. На борту конденсаторной установки три емкости 450-150-300 кВар (сумарно 900). На отходящей линии преобладает активная нагрузка (Эл двигатели ШГН). До запуска решил записать показания приборов на секции КРУН от которого отходит линия - ВВОД -11А, ТН - 6,27 кВ, Отходящая линия - 3А. После включения конденсаторной установки наблюдаем следующую картину по приборам ВВОД - 43 А, ТН- 6.52 кВ, отходящая линия - 35А. С включением второго конденсатора и третьего все показания продолжают расти. По теории пологаю что активная нагрузка должна падать из-за того что косинус стремиться к единице, а происходит все на оборот. До этого ни когда не работал с конденсаторной установкой, принцип ее работы знаю лишь в теории. Помогите разобраться. ) help.gif

Сообщение отредактировал antonio-banderes - 16.8.2017, 8:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antonio-banderes   Конденсаторная установка   16.8.2017, 8:01
- - Null   Выключайте свою конденсаторную установку, от нее, ...   16.8.2017, 8:39
|- - antonio-banderes   Цитата(Null @ 16.8.2017, 8:39) Выключайте...   16.8.2017, 8:44
- - Shturman1   ИМХО в вашем случае имеет место перекомпенсация, т...   16.8.2017, 9:31
|- - antonio-banderes   Цитата(Shturman1 @ 16.8.2017, 9:31) ИМХО ...   16.8.2017, 10:49
- - Pantryk   ЦитатаПо теории пологаю что активная нагрузка долж...   16.8.2017, 9:41
- - Pantryk   Правильно ли я понял, что у вас до компенсации око...   16.8.2017, 11:13
|- - antonio-banderes   Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 11:13) Правил...   16.8.2017, 11:34
- - Pantryk   Виноват, что-то не те цифры подставил. 11А * 6,27к...   16.8.2017, 12:15
|- - antonio-banderes   Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 12:15) Винова...   16.8.2017, 12:20
|- - Shturman1   Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 12:15) 11А * ...   16.8.2017, 13:01
|- - antonio-banderes   Цитата(Shturman1 @ 16.8.2017, 13:01) ИМХО...   16.8.2017, 13:22
- - Pantryk   ЦитатаТо есть вы говорите что действие конденсатор...   16.8.2017, 12:32
|- - antonio-banderes   Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 12:32) По бол...   16.8.2017, 14:03
- - Shturman1   активная мощность которую мы нашли по первой форму...   16.8.2017, 13:25
|- - antonio-banderes   Цитата(Shturman1 @ 16.8.2017, 13:25) акти...   16.8.2017, 13:35
- - Shturman1   ага   16.8.2017, 13:38
- - Pantryk   ЦитатаИМХО. А зачем вы берёте ток 11 А если это то...   16.8.2017, 14:01
- - Pantryk   ЦитатаПочему полная у вас выходит 120 кВа см.п.9 Ц...   16.8.2017, 14:10
|- - antonio-banderes   Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:10) см.п.9...   16.8.2017, 14:34
- - Pantryk   11А * 6,27кВ * корень(3) = 120 кВА Далее как набир...   16.8.2017, 14:39
|- - antonio-banderes   Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:39) 11А * ...   16.8.2017, 14:44
- - Pantryk   умножаю гипотенузу на синус угла, но т.к. сам угол...   16.8.2017, 14:48
|- - antonio-banderes   Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:48) умножа...   16.8.2017, 14:51
- - Roman D   Вопрос: ШГН - это ведь тот самый "noddihg don...   17.8.2017, 17:53
- - Pantryk   S*√(1-cos2φ) вроде так, т.к. соs2 + si...   18.8.2017, 9:11