![]() Глохнет ДЭС , Глохнет ДЭС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Глохнет ДЭС , Глохнет ДЭС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52725 ![]() |
Выручайте, подскажите что же делать, Дизель генератор все стандартно 30 кВт, все наше ничего иномарошного, проблема в том что двиг запускается все норм, по окончанию тетстирования сразу глохнет (автомотически, аварийная астоновка)
из ошибок почему то Напряжение по фаза выдает 502В (вместо 380), хотя и предел в допуске 500В, снижал вручную регулятор до 480В не помогает все равно глохнет..... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |