Учет нагрузочных потерь и потерь в ЛЭП. , Индукц. и электронн счетчик считает нагрузочные потери и потери в ЛЭП? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Учет нагрузочных потерь и потерь в ЛЭП. , Индукц. и электронн счетчик считает нагрузочные потери и потери в ЛЭП? |
28.7.2017, 8:35
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Здравствуйте коллеги. У меня к вам следующий вопрос на засыпку. Представьте такую картину, линия 6 кВ, длинной 20 км. На ней находятся много субпотребителей. У каждого субпотребителя имеется собственный прибор учета, а также в голове КРУ-2-10, откуда запитана линия, имеет головной счетчик для проверки баланса потребления. Дело в том, что у некоторых субпотребителей установлены индукционные счетчики типа СА4У-И670 с классном точности 2, а у некоторых электронные СА4У-Э720 с классом точности 1. Мы составили таблицу потерь в которую входят нагрузочные потери трансформатора и потери в ЛЭП. Помимо расхода электроэнергии, потребленной за месяц у субпотребителя, мы согласно расчетной таблице прибавляем нагрузочные потери и потери в ЛЭП. Поэтому субпотребитель оплату за электроэнергию производит сумму, состоящую из расхода э/э + потери. в Вопрос заключается в следующем...
1. Считает ли электронных счетчик субпотребителя, установленный на стороне НН (0,4 кВ) трансформатора нагрузочные потери и потери в ЛЭП? 2. Считает ли индукционный счетчик субпотребителя, установленный на стороне НН (0,4 кВ) трансформатора нагрузочные потери и потери в ЛЭП? 3. Будет ли считать нагрузочные потери индукционный или электронный если он будет установлен перед трансформатором, т.е. на стороне ВН? 4. Считает ли головной счетчик, установленный в КРУ-2-10, питающий линию 6 кВ субпотребителей нагрузочные потери и потери в ЛЭП? Вопросы основаны от того, что есть у руководства да и у нас тоже сомнение на счет таблиц. Стоит ли им к счету оплаты за электроэнергию выставлять ещё и потери. Есть такие потребители, которые имеют трансформатор 400 кВА, а нагрузка всё 5-6 лампочек. Отсюда потери в несколько раз превышают потребление электроэнергии по счетчику. За ранее спасибо, Рассчитываю на многочисленные ваши мнения и подробные ответы. |
|
|
dmon Учет нагрузочных потерь и потерь в ЛЭП. 28.7.2017, 8:35
Pantryk 1 нет
2 нет
3 да, но только нагрузочные трансформа... 28.7.2017, 8:59
НИР Думаю так.
1.Да если в электронный счетчик многота... 28.7.2017, 9:54
S-cream Даже если организация - ТСО, то никаких потерь доб... 28.7.2017, 10:14
dmon Есть потребители которые имеют собственные трансфо... 28.7.2017, 13:49
S-cream dmon,
а) по закону
б) какой? Головной? Он считае... 28.7.2017, 14:23
dmon Нет мы не ТСО. Мы организация (завод), который пол... 30.7.2017, 16:37
S-cream Если так, то самый правильный вариант, с т.з. дене... 30.7.2017, 18:31
Энерго сбыт Каким образом собственник сети перестанет платить ... 31.7.2017, 10:10
S-cream Цитата(Энерго сбыт @ 31.7.2017, 10:10) Ка... 31.7.2017, 10:30
Энерго сбыт Согласно поста линии смешанные, соответственно пря... 31.7.2017, 10:43![]() ![]() ![]() |
|