Привожу небольшой из фрагментов из ГОСТ, где, по-моему, допущены ошибки.
131 Защита для обеспечения безопас 131.1 Общие положения Требования, изложенные в подразделах 131.2-131.7, предназначеныдля предотвращения угрозы жизни Примечание В электрических установках могут возникать опасности следующих видов: - поражающие электрические токи; - чрезмерные температуры, способные причинять ожоги, вызывать пожары и другие вредные воздействия; - взрывы во взрывоопасных зонах, воспламенения при огнеопасных концентрациях горючей - - перерывы электроснабжения и (или) нарушение - образование электрической дуги, способное вызывать ожоги, ослепление, - механическое - воздействие вредных веществ и газов, вибрации, ударов, шума; - ионизирующее, радиационное, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение; - повышенные значения электромагнитных и электростатических полей. 131.2 Защита от поражения электрическим током 131.2.1 Основная защита Люди и домашние животные должны быть защищены от опасности, которая может возникнуть от контакта с частями электроустановки Эту защиту можно осуществлять одним из следующих способов: - предотвращением протекания опасной величины электрического тока через тело человека или домашнего животного; - ограничением электрического тока, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до Сообщение отредактировал gomed12 - 30.6.2017, 1:37 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
gomed12 ГОСТ 30331.1-2013 необходимо переиздать 30.6.2017, 1:06
haramamburu цвета поменяйте.. нифига не читается
желтый напри... 30.6.2017, 1:29
S-cream Цитатадля предотвращения угрозы жизни не согласен ... 30.6.2017, 9:14
gomed12 Цитата(S-cream @ 30.6.2017, 9:14) ... 30.6.2017, 12:09
Олега Цитата(gomed12 @ 30.6.2017, 12:09) Возмож... 30.6.2017, 13:49
gomed12 Цитата(Олега @ 30.6.2017, 13:49) "Ог... 30.6.2017, 15:45
Pantryk Цитата- предотвращением протекания опасной величин... 30.6.2017, 11:00
Pantryk ЦитатаАппаратного обеспечения исключения вообще пр... 30.6.2017, 14:41
Pantryk В такой постановке вопроса конечно вы правы. Но в ... 30.6.2017, 17:21
gomed12 Согласитесь, даже "непроводящие помещения... 30.6.2017, 18:22
Олега Цитата(gomed12 @ 30.6.2017, 18:22) Соглас... 2.7.2017, 16:48
Гость Цитата(gomed12 @ 30.6.2017, 1:06) Привожу... 30.6.2017, 22:58
Y.Kharechko 1. Если привести текст стандарта МЭК 60364-1, то о... 2.7.2017, 10:06
gomed12 Цитата(Y.Kharechko @ 2.7.2017, 10:06) 1. ... 4.7.2017, 22:49![]() ![]() ![]() |
|