горит индикатор неправильное подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
горит индикатор неправильное подключение |
9.6.2017, 19:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2017 Пользователь №: 52409 |
Доброго времени суток. Подключил 3-х фазный счетчик СТЭ 561/n5-1-4m через ТТ, схему собрал правильно, но при включении нагрузки 220 В загорается индикатор неправильного подключения. В чем может быть проблема? Помогите Пожалуйста.
|
|
|
bahay горит индикатор неправильное подключение 9.6.2017, 19:38
S-cream bahay, хрустальный шар в отпуске. 9.6.2017, 19:41
Tad Цитата(bahay @ 9.6.2017, 19:38) Подключил... 9.6.2017, 20:12
bahay Цитата(Tad @ 10.6.2017, 1:12) Проверьте п... 10.6.2017, 6:59

Tad Цитата(bahay @ 10.6.2017, 6:59) как прове... 10.6.2017, 9:15
stydent64 Цитата(Tad @ 9.6.2017, 20:12) Проверьте п... 10.6.2017, 7:14
Roman D Цитата(stydent64 @ 10.6.2017, 7:14) Вот э... 10.6.2017, 9:30
просто Гоша В "сети" достаточно материала о нюансах ... 10.6.2017, 10:00
bahay парни,вопрос в том что, схема собрана правильно вс... 10.6.2017, 11:10
Сунцов Денис какой-то ТТ включен "задом наперед" - бы... 10.6.2017, 15:12
Сергей ДД Цитата(Сунцов Денис @ 10.6.2017, 15:12) к... 12.6.2017, 8:49
stydent64 Ребята - счётчику чередование фаз - глубоко фиолет... 10.6.2017, 21:50
yuoras stydent64, Чередование не важно, только если токи ... 11.6.2017, 22:45![]() ![]() ![]() |
|