Определить ток и напряжение на ВЛ 10кВ при обрыве проводов... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Определить ток и напряжение на ВЛ 10кВ при обрыве проводов... |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
3.6.2017, 22:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
как определить ток и напряжение на ВЛ 10кВ при обрыве проводов фаз А и С расстояние от ПС 110/10 кВ составляет 6 км до самого обрыва проводов (обрыв проводов без замыкания на землю) висят шлейфа.
|
|
|
Гость_Олег_* Определить ток и напряжение на ВЛ 10кВ при обрыве проводов... 3.6.2017, 22:01
Valerapol Зачем? 5.6.2017, 10:32
Гость Олег Задачу выдали в институте))) 5.6.2017, 17:39
Roman D При обрыве двух проводов из трех в системе с изол... 5.6.2017, 18:20
Гость Олег спасибо...я думал может формула есть. 5.6.2017, 21:58
Roman D Фу, коллега.
Напряжение будет 5780 в (корень из... 6.6.2017, 6:33![]() ![]() ![]() |
|