Как работает дугогашение , в ВР-32 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как работает дугогашение , в ВР-32 |
29.4.2017, 9:56
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ГРЩ стоит рубильник ВР32 100А, на нем надпись "Не включать под нагрузкой". Т.е. камеры дугогашения (ДГК) не поставляются.
Высказал претензии, назвал п.6.2.24 "Ограждения коммутационных вводных аппаратов рубящего типа должны исключать выброс дуги, опасный для оператора.." ГОСТ 32396-2013 Были установлены некие дугогас.камеры, как-то стоят.. Вопрос: 1. Можно ли считать, что п.6.2.24 выполнен ? (все-таки требуется "ограждение"). Склонен считать, что ДГК не исключают выброс, а только снижают ? 2. ВР - с двойным разрывом, как известно. Почему ДГК ставится на 1 разрыв ? (например в руб. 630А стоит одна, но сразу на 2 разрыва) Спрашиваю повсеместно, пока безответно. |
|
|
Олега Как работает дугогашение 29.4.2017, 9:56
Олега Иван, спасибо. Я уже с этим вопросом разобрался (н... 1.5.2017, 17:01
moshkarow а дверь ? 1.5.2017, 18:20
Олега А что "дверь" ? ВР вместе с рукояткой вн... 1.5.2017, 18:26![]() ![]() ![]() |
|