Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Есть норма о заполненности короба не более 40% .С чем это связано?пожарная безопасноть или врзможность замены и прокладки доп линий?И относится ли эта норма к трубам?
|
|
|
gadgetman Прокладка в коробе 26.4.2017, 12:14
с2н5он нагрев, уменьшение допустимого тока при большем за... 26.4.2017, 12:32
gadgetman Цитата(с2н5он @ 26.4.2017, 10:32) нагрев,... 4.7.2017, 19:59
Pantryk Связано с охлаждением. Да, к трубам относится. 26.4.2017, 15:10
с2н5он значит можно взять сечение меньше и не пренебрегат... 4.7.2017, 21:06
gadgetman Эта норма относится только к групповой прокладке и... 4.8.2017, 9:14
Гость сочувствующий Цитата(gadgetman @ 26.4.2017, 12:14) Есть... 4.8.2017, 11:54
с2н5он групповой..имхо 4.8.2017, 12:24![]() ![]() ![]() |
|