Учитывать ли коэфф. абсорбции? , измерение сопротивления изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Учитывать ли коэфф. абсорбции? , измерение сопротивления изоляции |
17.4.2017, 18:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Народ, помогите с вопросом.
Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ? В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать? Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ? |
|
|
key Учитывать ли коэфф. абсорбции? 17.4.2017, 18:32
ЛЕША Цитата(key @ 17.4.2017, 22:32) Залитая во... 18.4.2017, 2:36
key Где же тогда применяется коэффициент абсобции? 19.4.2017, 20:28
Valerapol Цитата(key @ 19.4.2017, 20:28) Где же тог... 20.4.2017, 8:57
key Цитата(Valerapol @ 20.4.2017, 8:57) Коэфф... 5.5.2017, 15:47
ЛЕША Предлагаю почитать ПУЭ, глава 1.8 20.4.2017, 14:06
ЛЕША Ещё обмотки электродвигателей, синхронных генерато... 5.5.2017, 16:00![]() ![]() ![]() |
|