Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение бойлера 3 фазы , На схеме есть РЕ и нету N

Livsi
сообщение 3.2.2017, 22:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2017
Пользователь №: 51625



Уважаемы специалисты, посоветуйте пожалуйста! Есть бойлер SHD 100 S,
Судя по схеме, у меня бойлер подключается по схеме трехфазное подключение без нейтрали с заземлением. К бойлеру из щита подведен кабель 5х6, тройной автомат на 20 ампер. Подскажите, как его правильно включить ? Надо ли ставить УЗО ? L1,L2,L3 - понятно, что делать с проводами N и PE ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 0:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены