Разность показаний счетчиков 380в на одной линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разность показаний счетчиков 380в на одной линии |
| Гость_Гость_Ник_*_* |
1.2.2017, 20:37
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Имеется линия 380в проложенная кабелем АВВГ 4*16 на расстоянии 130 метров от трансформатора до потребителя. у самого трансформатора и у потребителя стоят счетчики меркурии 230. У потребителя периодически включается нагрузка 12кВт (по 4кВт на каждую фазу). Счетчик потребителя за месяц насчитал 3100кВт, а счетчик у трансформатора насчитал 5300кВт.
Из-за чего возможна такая большая разница в показаниях счетчиков, расположенных вначале линии и в конце? левых подсоединений к линии нет. Раньше погрешность показаний была в пределах 100-150кВт на каждую 1000кВт потраченной энергии. |
|
|
Гость_Ник_* Разность показаний счетчиков 380в на одной линии 1.2.2017, 20:37
с2н5он счётчики в поверку, кабель в пыточную
счётчики чьи... 1.2.2017, 20:39
Гость_Ник_* Счетчики свои. приобретались вместе с кабелем три ... 1.2.2017, 20:49
с2н5он если исключен человеческий фактор, см. пост2
у Вас... 1.2.2017, 20:51
Гость мы-это третий потребитель от ТП (помимо самого пре... 1.2.2017, 21:04
-Mike- В гаражном кооперативе повсеместно применяют эл. с... 1.2.2017, 21:23
Гость Спасибо за консультацию, пойду поверять счетчики. ... 1.2.2017, 21:26
-Mike- После положительного (отрицательного) решения, соо... 1.2.2017, 21:31
Гость хорошо 1.2.2017, 21:36
Roman D Если таки почесать в извилинах, что выходит?
Счет... 1.2.2017, 21:56
AlexZhuk Счетчики прямого включения или с трансформаторами ... 2.2.2017, 1:05
Гость_Ник_* Счетчики прямого включения. Выяснили проблему. Отд... 5.2.2017, 22:09
Rezo ЦитатаОтдали оба счетчика на проверку, так у потре... 6.2.2017, 18:18
AlexZhuk Вопрос вдогонку (если догоню): нельзя ли сообщить ... 8.2.2017, 23:12
Valerapol Цитата(AlexZhuk @ 8.2.2017, 23:12) Сварка... 9.2.2017, 9:30
S-cream AlexZhuk, Внимательно читаем. Это всегда полезно. ... 9.2.2017, 8:09
Rezo Цитата(Valerapol)сварочные аппараты могут генериро... 9.2.2017, 12:25
Valerapol Цитата(Rezo @ 9.2.2017, 12:25) ...Тогда у... 9.2.2017, 13:12
-Mike- Цитата(Rezo @ 9.2.2017, 15:25) И фильты о... 9.2.2017, 16:52
Rezo Цитата(-Mike-)импульсы в сети могут как ... 9.2.2017, 17:02
Гость У ТП стоит счётчик Меркурий 230 арт01, а у потреби... 9.2.2017, 20:49
Гость Свапочник с нагрузкой на одну фазу 9.5 кВт. 9.2.2017, 20:53
Александр СЦ Народ, всем доброго времени суток. А кто-нибудь ст... 13.2.2017, 19:09
Костян челябинский Сталкивался
Причин может быть масса 13.2.2017, 19:12
AlexZhuk Цитата(Костян челябинский @ 13.2.2017, 20... 14.2.2017, 8:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 14:52 |
|
|
|
|