Категория электробезопасности для помещения серверной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Категория электробезопасности для помещения серверной |
| Гость_est412_* |
18.5.2007, 8:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые эксперты!
Мы ставим закачику бесперебойник APC (симметру PX) в серверную. Под это дело рисуем проект. Заказчик требует с нас включить в проект рекомендации по присвоению категории электро- взрыво- и пожаробезопасности для этой серверной мотивируя тем, что данный раздел в проекте должен быть обязательно согласно каким-то гостам. Подскажите, пожалуйста, действительно ли существует такое законодательное требование и как нам в данном случае луше поступить - может присвоить минимальный уровень как для офисного помещения? |
|
|
est412 Категория электробезопасности для помещения серверной 18.5.2007, 8:30
Victor195002 Добрый день.
Заказчик абсолютно прав. И начинать ... 18.5.2007, 10:19
est412 Имеется в виду не то, к какой категории помещение ... 18.5.2007, 10:43
gomed12 Цитатанет никакого намека на присвоение категории ... 18.5.2007, 13:48
Victor195002 To est412.
Я все отлично понял в Вашем первом пост... 18.5.2007, 14:43
SergAn Для начала нужно разделить понятия классификация п... 18.5.2007, 15:12
Victor195002 А класс помещения по взрыво-пожарной безопасности ... 18.5.2007, 16:50
est412 Спасибо за разъяснения!
НПБ уже накопал в интернет... 21.5.2007, 8:22
Victor195002 Добрый день.
Прошу прощения за долгое отсутствие -... 25.5.2007, 21:14![]() ![]() ![]() |
|