Немного запутался в проекте.
Ситуация: Есть 2 независимых ввода в здание от ТП, третий - резерв на основные нагрузки от ДГУ1, четвертый - резерв на дымоудаление и ав. освещение - от ДГУ2 В режиме пожара мощностей от 1 ввода ТП хватает только на пожарные насосы(110+110кВт), поэтому дополнительно включается ДГУ2 для дымоудаления и ав. освещения (75кВт). Вопрос: Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
Прикрепленные файлы
|
|
|
Andrewfrol Вопрос про категорию электроснабжения 16.12.2016, 16:57
S-cream АВР-то есть? - самый главный вопрос.
Если у вас Д... 16.12.2016, 18:16
Гость Andrewfrol,
Какая категория надежности электроснаб... 16.12.2016, 18:23
Andrewfrol Цитата(Гость @ 16.12.2016, 18:23) Andrewf... 22.12.2016, 9:08
Олега Цитата(Andrewfrol @ 22.12.2016, 9:08) Для... 22.12.2016, 10:19![]() ![]() ![]() |
|