вырубает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вырубает автомат |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
11.12.2016, 23:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
здравствуйте все. у меня на дом приходит три фазы вроде как 12 квт. на одном этаже стоит 3 холодильника( не больших) 3 телевизора. один насос на отопление. три сплит системы подскажите выдержит ли это всё автомат на 25 А. раза 3-4 за день может вырубить. или искать причину в чём то другом
|
|
|
Гость_Сергей_* вырубает автомат 11.12.2016, 23:43
savelij® Цитата(Гость_Сергей_* @ 11.12.2016, 23:43... 11.12.2016, 23:51
Сергкй а с чего начать поиски? 11.12.2016, 23:58
Гость_Сергей_* и что вообще искать? залипание провода? 12.12.2016, 0:00
savelij® Для начала, померить токи в фазных проводах... 12.12.2016, 0:07
Гость_Андрей_* Конечно будет выбивать.если автомат однофазный. А ... 12.12.2016, 0:12![]() ![]() ![]() |
|