Тройной выключатель , стал менять тройной выключтель - ванная туалет кухня |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тройной выключатель , стал менять тройной выключтель - ванная туалет кухня |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
5.12.2016, 16:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать
|
|
|
Гость_Василий_* Тройной выключатель 5.12.2016, 16:50
zendo057 что делать что делать разбираться,прозванивать нач... 5.12.2016, 17:22
off.open Цитата(Гость_Василий_* @ 5.12.2016, 16:50... 6.12.2016, 11:03
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Василий_* @ 5.12.2016, 16:50... 6.12.2016, 14:11
Гость_Василий_* Цитата(Гость сочувствующий @ 6.12.2016, 14... 6.12.2016, 14:24
off.open Цитата(Гость_Василий_* @ 6.12.2016, 14:24... 6.12.2016, 14:53
Гость сочувствующий Цитата(off.open @ 6.12.2016, 14:53) ... В... 6.12.2016, 22:04
off.open Цитата(Гость сочувствующий @ 6.12.2016, 22... 7.12.2016, 9:30
Viktor2004 Цитата(Гость_Василий_* @ 5.12.2016, 17:50... 6.12.2016, 22:14![]() ![]() ![]() |
|