Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
1.12.2016, 13:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Имеется глухозаземленная нейтраль, на этажный щиток приходит PEN-проводник,возможно ли разделение в этажном щитке для перехода с TN-C на TN-C-S PEN- проводника через перемычку
введя дополнительную клемму для заземляющего проводника и каково сечение перемычки |
|
|
san06 Переход с TN-C на TN-C-S 1.12.2016, 13:59
ЛЕША Цитата(san06 @ 1.12.2016, 17:59) Имеется ... 1.12.2016, 14:29
Shturman1 ИМХО самое правильное и самое безопасное место раз... 1.12.2016, 14:31
ЛЕША При нынешнем обслуживании жилого фонда похеру где ... 1.12.2016, 14:45
san06 Цитата(ЛЕША @ 1.12.2016, 14:29) Жилой фон... 1.12.2016, 15:23
ЛЕША Что Вам сказать? На эту тему на форуме информации ... 1.12.2016, 15:34
Гость сочувствующий Цитата(san06 @ 1.12.2016, 13:59) Имеется ... 1.12.2016, 15:50
ЛЕША Цитата(Гость сочувствующий @ 1.12.2016, 19... 1.12.2016, 16:00
Олега Г-н сочувствующий, ну правда, сколько можно лупить... 1.12.2016, 19:01
Nail Цитата(Олега @ 1.12.2016, 19:01) Г-н сочу... 1.12.2016, 19:10
Олега Цитата(Nail @ 1.12.2016, 19:10) А это отн... 1.12.2016, 19:48
san06 т.е от контура заземления тянуть PE-проводник в эт... 2.12.2016, 16:12
Гость сочувствующий Цитата(san06 @ 2.12.2016, 16:12) ...
но э... 2.12.2016, 22:06
Nail Цитата(san06 @ 2.12.2016, 16:12) 1) т.е о... 3.12.2016, 8:50
Олега Цитата(Nail @ 3.12.2016, 8:50) Нет, так н... 3.12.2016, 10:29
ez81 И точно так же, если PEN отгорает в распред.сети з... 3.12.2016, 10:48
Nail Цитата(Олега @ 3.12.2016, 11:29) 1) Уже т... 3.12.2016, 13:27
Олега Г-н сочувствующий. Не насилуйте сограждан , прожив... 2.12.2016, 22:55
Nail Цитата(Олега @ 2.12.2016, 22:55) Занулени... 4.12.2016, 9:30
Олега Цитата(ez81 @ 3.12.2016, 10:48) Олега-для... 3.12.2016, 11:29
ez81 Цитата(Олега @ 3.12.2016, 11:29) И чем по... 4.12.2016, 6:32
Гость сочувствующий Вот интересно стало, человек переделывает проводку... 3.12.2016, 12:57
ЛЕША МОжно побалдеть?
Про отгорание нуля, PENa, или к... 3.12.2016, 13:52
Олега 1. Самый простецкий - в поисковике к номеру гост д... 3.12.2016, 14:03
Nail Ладно, давайте всем пока.
Это похоже на то, что к... 3.12.2016, 14:12
Олега Цитата(Nail @ 3.12.2016, 14:09) Это похож... 3.12.2016, 14:20
Nail Цитата(Олега @ 3.12.2016, 15:20) 1) Это п... 3.12.2016, 17:07
Олега 1. Я тебе повторю ответ из 16 поста:
"Открыва... 3.12.2016, 19:34
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 3.12.2016, 19:34) ...
Nail... 4.12.2016, 2:47
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 4.12.2016, 2... 4.12.2016, 16:19

Nail Цитата(Олега @ 4.12.2016, 16:19) . Винова... 4.12.2016, 16:49

Олега Цитата(Nail @ 4.12.2016, 16:49) Олега, не... 4.12.2016, 18:02
ink_elec Цитата(Гость сочувствующий @ 4.12.2016, 5... 5.12.2016, 14:13
Олега Цитата(ink_elec @ 5.12.2016, 14:13) Это в... 5.12.2016, 14:57
ink_elec Цитата(Олега @ 5.12.2016, 17:57) А нельзя... 5.12.2016, 15:04
mrSan Всем привет! Вопрос на засыпку: -кто виноват? ... 4.12.2016, 14:12
Nail Цитата(mrSan @ 4.12.2016, 14:12) Всем при... 4.12.2016, 14:29
Олега Пока никакая Это предположение (или рац.предлож... 5.12.2016, 15:29
ink_elec Цитата(Олега @ 5.12.2016, 18:29) Пока ник... 5.12.2016, 22:46
Олега Не-не.. Я про вариант без замены транса. Такая TN ... 5.12.2016, 22:59
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2016, 1:59) Такая TN ... 6.12.2016, 6:06
Олега Вот и славненько, надо пользовать, работы-то с гул... 6.12.2016, 9:41
san06 а если так от шины заземления на этажный щиток 7.12.2016, 11:08
Олега А раньше (до 43-го поста) эта шина была невидимкой... 7.12.2016, 16:03
san06 [quote name='Олега' date='7.12.2016, 1... 8.12.2016, 22:28
Олега Цитата(san06 @ 8.12.2016, 22:28) извиняюс... 9.12.2016, 1:06
san06 шинка приварена к входному шс и охватывает здание ... 9.12.2016, 8:26
Олега Подключайте синий проводник в щитке, желто-зеленый... 9.12.2016, 10:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 7:05 |
|
|
|
|