Сечение нулевого провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение нулевого провода |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
24.11.2016, 8:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброе утро. Прошу помощи в следующих вопросах.
Необходимо запитать новое здание (с импортным промышленным оборудованием) на расстоянии 230м от существующего ГРЩ. Суммарная мощность оборудования в новом здании 185кВт. Запитка производится временно, т.к. ждать новую подстанцию еще долго. Решено было пройти ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х120+1х95 двухцепкой. 1. Подскажите критично ли что сечение нулевого защитного проводника меньше фазных? 2. Если выбирают 2 параллельные линии, то если один провод СИП-2 3х120+1х95 имеет допустимые ток нагрузки 340А, то при 2-х линиях он суммируется и будет 680А? Если есть возможность разъяснить по подробнее, т.к. самому хочется разобраться в данных вопросах. |
|
|
Гость_Анатолий_* Сечение нулевого провода 24.11.2016, 8:20
moshkarow при трехфазной симметричной нагрузке ток в нуле ... 24.11.2016, 9:36
zendo057 Нулевой провод на порядок меньше фазных это нормал... 24.11.2016, 9:47
Y.Kharechko Следует разобраться с системой и проводами см. ГОС... 24.11.2016, 9:57
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 24.11.2016, 9:57) Сл... 18.12.2016, 12:15
Гость Рин Просто для информации:
Важно для оборудования с ну... 24.11.2016, 11:12![]() ![]() ![]() |
|