Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема АВР на автоматах А3790С

Maxtor1981
сообщение 2.5.2007, 19:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.5.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 8642



Нужна схема АВР для панелей ЩО -06 - два ввода и один секционный автомат. АВР обеспечивает автоматическое переключение электропитания потребителей с одного ввода на другой за время не более 1 сек. при следующих нарушениях сети:

- при обрыве одной, двух, трех фаз;

- при одновременном снижении напряжения во всех трех фазах от 0,85 номинального значения до 0,7;

- при снижении напряжения в одной из фаз от 0,8 номинального значения до 0,6 при номинальных значениях напряжения в остальных фазах.

Восстановление исходного положения схемы электропитания происходит в течение 10±3 cек., и это время можно регулировать.

Панели АВР оборудованы автоматическими выключателями типа А3790С -400А. В схеме АВР предусмотрена блокировка восстановления исходного положения при коротких замыканиях и перегрузках на сборных шинах.
Можно также с использованием автоматов типа ВА или других производства "Контактор". Заранее благодарен!