второе узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
второе узо |
4.11.2016, 17:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50417 |
подскажите пожалуйста, есть новострой в щитке в парадной 3 фазы идет на квартиру, так же там стоит узо 4 полосы 3 фазы 40а 30ма и автомат 20а, сейчас делаю ремонт и узо постоянно выбивает, доступ в щиток только через местного электрика тк висит замок, электрик часто отсутствует, менять в щитке ничего не разрешают, вопрос если поставить такое же узо в квартире 40а 30ма будет ли оно срабатывать первым так чтобы в парадной узо не срабатывало. спасибо
Сообщение отредактировал sony0s - 4.11.2016, 17:57 |
|
|
sony0s второе узо 4.11.2016, 17:52
Shturman1 50/50 может будет может и нет смотря какой ток уте... 4.11.2016, 18:14![]() ![]() ![]() |
|