Переключения на ПС нового поколения , Оперативный ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переключения на ПС нового поколения , Оперативный ток |
4.11.2016, 16:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50416 |
Добрый день. Сменил работу, требуется разобраться с переключениями в ПС нового поколения.
Вопрос: Пункт 7.2.5.4.СТО ЕЭС по переключениям ГЛАСИТ: Отключение оперативного тока привода выключателя при выполнении операций с разъединителями на присоединении, отключенном этим выключателем, не выполняется. Тогда надо ли после , например, вывода линии в ремонт (после окончания основных переключений) снимать оперативный ток с линейного выключателя? Заранее спасибо. |
|
|
СлаваНСС Переключения на ПС нового поколения 4.11.2016, 16:19
moshkarow что написано в бланке переключений ? 4.11.2016, 17:22
СлаваНСС Что напишу, то и будет написано. Поэтому и спрашив... 4.11.2016, 18:16
Сунцов Денис Оперток нужно оставлять, чтобы при "форс-мажо... 4.11.2016, 18:50
СлаваНСС Сунцов Денис, выключатель и ЛР отключены, со сторо... 4.11.2016, 19:40
Сунцов Денис Ничего не скажу. Насмотрелся уже ошибочных действи... 4.11.2016, 20:55
Сергей ДД Цитата(СлаваНСС @ 4.11.2016, 16:19) Тогда... 4.11.2016, 21:16
СлаваНСС Сергей ДД, спасибо. 4.11.2016, 22:09![]() ![]() ![]() |
|