Нагрузка и сечение , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрузка и сечение , Нужен совет |
| Гость_Гость_Sergey_*_* |
31.10.2016, 17:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо подключить прожектора, есть 300 метров забора, через каждые 50 метров будет стоять светодиодный прожектор 100 Вт ( итого 6 прожекторов= 600 ватт) какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
По мощности понятно как подобрать интересует учет длинны проводника! Спасибо |
|
|
Гость_Sergey_* Нагрузка и сечение 31.10.2016, 17:49
Гость_Дачник_* Цитата(Гость_Sergey_* @ 31.10.2016, 17:49... 31.10.2016, 18:53
zendo057 Чтоб долго не рассусолевать кабель 2.5мм2.Можно и ... 31.10.2016, 20:11
Гость_Дачник_* Цитата(zendo057 @ 31.10.2016, 20:11) Чтоб... 1.11.2016, 12:13
eugevict Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.11.2016, 13:13)... 1.11.2016, 13:00
Инк Драйверы таких прожекторов работают от 85 В, поэто... 1.11.2016, 0:01
Sinus Просто по забору, вроде нельзя, нужна механическая... 1.11.2016, 1:46
irnakrotsova 600 ватт это не нагрузка, подойдет самый простой д... 1.11.2016, 13:34
savelij® Цитата(irnakrotsova @ 1.11.2016, 13:34) п... 1.11.2016, 19:15
Pantryk самый дешевый - алюминиевый. 1.11.2016, 14:27
Сунцов Денис ТС хочет сэкономить на кабеле
прокладывайте:
до ... 1.11.2016, 19:28
push ну вот что прога выдает
а вот для 5 % потерь 2.11.2016, 6:46
Pantryk Вы неправильно воспользовались программой. При усл... 2.11.2016, 10:42
Andre_san Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 9:42) Вы непр... 2.11.2016, 19:17
Фадик По поводу диапазона по напряжению по правлю 85-265... 2.11.2016, 19:28
Сунцов Денис Цитата(Фадик @ 2.11.2016, 19:28) 85-265V
... 2.11.2016, 21:31
Фадик Ну можно защитить линию АВ например на 4а ну или 6... 2.11.2016, 22:21![]() ![]() ![]() |
|