Дали задание посмотреть проект. Смотрю на схеме расчет допустимого тока кабеля и не могу понять откуда проектировщик взял коэффициент 1.12? Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает или это скорее всего подгон значений?
Сообщение отредактировал Andrewfrol - 7.9.2016, 17:24 |
|
|
Andrewfrol Коэффициенты допустимого тока кабелей 7.9.2016, 17:23
Pantryk Возможно поправка на фактическую температуру грунт... 7.9.2016, 17:39
Pantryk Кстати момент посчитан как-то непонятно. И я так п... 7.9.2016, 23:17
Andrewfrol ЦитатаТак, для расширения кругозора, есть что-нибу... 8.9.2016, 13:01
Pantryk 598А - ток в воздухе для кабелей из сшитого полиэт... 8.9.2016, 15:55
Andrewfrol Цитата598А - ток в воздухе для кабелей из сшитого ... 8.9.2016, 16:48
Pantryk Можно еще воспользоваться ГОСТ Р 50571.5.52 табл. ... 8.9.2016, 20:32
Andrewfrol Цитатадля одиночных кабелей