Подключение канального нагревателя , как обеспечить защиту от перегрева |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение канального нагревателя , как обеспечить защиту от перегрева |
14.8.2016, 17:31
Сообщение
#1
|
|||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Автоматизирую свою вентиляционную приточную установку, дошел до самого сложного по электрической части - подключения ТЭНа. Наименование - Канал-ЭКВ-К-150-1,5. Имеет один ТЭН 220 В 1500 Вт. Сложности описаны тут: "Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 60 °С. Датчик второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 90 °С." На корпусе (на фото нижняя часть, белые) есть крышки, я так понимаю, для вывода переключателей защиты, которые должен сам ставить. Внутри вижу провода от этих самих датчиков и провода на ТЭН. На одном из датчиков (по центру) есть кнопка без фиксации. На схеме мой случай, так понимаю, А1. Что нужно подключить на F1 и F2? На 60 гр контактор, который при появлении тока размыкнет сеть питания ТЭНа, а при пропаже опять замкнет? А на 90 гр реле, которое отработает только один раз? Непонятно! Спасибо. |
||
|
|||
profeMaster Подключение канального нагревателя 14.8.2016, 17:31
Andre_san Как вариант
14.8.2016, 18:44
profeMaster а что у вас за B1 и C1 на схеме? а K1? 14.8.2016, 19:02
Andre_san Цитата(profeMaster @ 14.8.2016, 18:02) а ... 14.8.2016, 19:11
profeMaster благодарю!
отметил на схеме цифрами узлы:
1.... 14.8.2016, 20:27
Andre_san По всем пунктам все правильно. По поводу "по... 14.8.2016, 21:53
profeMaster спасибо.
выходит, для отключения аварии нужно лез... 14.8.2016, 22:38
Andre_san Цитата(profeMaster @ 14.8.2016, 21:38) сп... 14.8.2016, 22:59
Гость а как процес выключения будет происходить? 14.8.2016, 22:45
Гость по ходу каждый второй раз после выключения ПУ вам ... 14.8.2016, 22:47
profeMaster > Конечно можно упростить схему
предполагаю кно... 14.8.2016, 23:21
profeMaster предполагаю, что в приведенных схемах контактор ду... 17.8.2016, 11:00
profeMaster возник вопрос по поводу какие контакты котактора -... 3.9.2016, 20:40
profeMaster спасибо за ответы!
мне кажется, NC контакты т... 6.9.2016, 4:36
profeMaster как сделать индикацию нормальной работы и аварии (... 26.9.2016, 20:03![]() ![]() ![]() |
|