![]() Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 ![]() |
Добрый день!
На объекте ставятся 6 ДЭС в контейнерах и 1 КТПН киосковая. Площадка характеризуется большим удельным сопротивлением грунта - 300 Ом*м. С учетом повышающих коэффициентов при расчете - очень много. Есть такой вариант выхода из ситуации - выполнение у каждой ДЭС своего контура с 6 заземлителями. Сопротивление суммарное больше 4 Ом. И у КТПН свой контур, 8 заземлителей, сопротивление тоже выше 4 Ом. Площадка небольшая, все рядом. Предлагается соединить все контура ДЭС и контур КТПН связями по 2 связи и пределить это как одно ЗУ (по п.1.7.55 ПУЭ). При этом по расчету получается сопротивление суммарное ЗУ в норме - менее 4 Ом. Допустимо ли такое решение? Увеличить число заземлителей не получается ввиду того, что приняты штыри по 3 м (длинее не дает грунт) и расстояние между ними по 3 м. И еще вопрос. Если контур прямоугольный и штыри вбиваются вдоль длинны сторон только, то коэффициент использования заземлителей возможно брать из таблицы для соединенных в ряд заземлителей? Сообщение отредактировал rocker890 - 25.7.2016, 12:00 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 4:20 |
|
![]() |