Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ

rocker890
сообщение 25.7.2016, 11:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 22252



Добрый день!

На объекте ставятся 6 ДЭС в контейнерах и 1 КТПН киосковая.

Площадка характеризуется большим удельным сопротивлением грунта - 300 Ом*м.
С учетом повышающих коэффициентов при расчете - очень много.

Есть такой вариант выхода из ситуации - выполнение у каждой ДЭС своего контура с 6 заземлителями. Сопротивление суммарное больше 4 Ом. И у КТПН свой контур, 8 заземлителей, сопротивление тоже выше 4 Ом. Площадка небольшая, все рядом. Предлагается соединить все контура ДЭС и контур КТПН связями по 2 связи и пределить это как одно ЗУ (по п.1.7.55 ПУЭ). При этом по расчету получается сопротивление суммарное ЗУ в норме - менее 4 Ом. Допустимо ли такое решение?

Увеличить число заземлителей не получается ввиду того, что приняты штыри по 3 м (длинее не дает грунт) и расстояние между ними по 3 м.

И еще вопрос. Если контур прямоугольный и штыри вбиваются вдоль длинны сторон только, то коэффициент использования заземлителей возможно брать из таблицы для соединенных в ряд заземлителей?

Сообщение отредактировал rocker890 - 25.7.2016, 12:00