Всем доброго дня!
Ремонтируем ванную, столкнулись с такой проблемой. В ванной из стены торчит желто-зеленый провод, земля, как я понимаю. Он был подключен к стоякам ХВС и ГВС металлическим. В процессе ремонта провод оторвали. Сейчас думаю, подключать его обратно или нет: если чиркнуть проводом о трубу - искрит но не сильно (не как КЗ), и чувствуется вибрация провода, когда держу его в руке. Вызвали электрика, он померял тестером, намерял 4-5В напряжения, и 12А тока. Это опасно? Подключать или нет? |
|
|
Гость_Сергей_* Заземление стояков 24.7.2016, 9:46
S-cream 12 А тока? Не путаете ничего? Вибрация? Провод это... 24.7.2016, 10:13
ЛЕША Вообще так называемое "заземление стояков... 24.7.2016, 10:21
Гость Спасибо за быстрый ответ!
Нет, греется только ... 24.7.2016, 10:37
S-cream Допустимо ровно НОЛЬ 24.7.2016, 13:07![]() ![]() ![]() |
|