Здравствуйте, порекомендуйте кабель и автомат для электро-котла мощностью 9кВт. Длина линии от РЩ в доме до котла метров 8, кабель собираюсь прокладывать в кабель-канале.
|
|
|
Semi Выбор кабеля и автомата для электрического котла 21.7.2016, 12:43
Pantryk В руководстве должно быть написано, но вообще вы е... 21.7.2016, 12:45
Semi Котел трехфазный 9кВт. Руководство к сожалению сей... 21.7.2016, 13:11
Pantryk ВВГнг 5*2.5, дифавтомат С16, 30мА. 21.7.2016, 13:29![]() ![]() ![]() |
|