Сгорело холодильное оборудование в магазине! , обвиняют электриков нужна помощь !!!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорело холодильное оборудование в магазине! , обвиняют электриков нужна помощь !!!!! |
| Гость_Гость_Кирилл_*_* |
30.6.2016, 16:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день! Хотел бы поинтересоваться у специалистов! Мы делали магазин( полный монтаж электропроводки), так вот, мы собрали все щиты в том числе ЩУР из него дали питание для холодильщиков по проводу 5*10 в ЩХО , было все подключено и работало все электрооборудования в том числе и холодильники! прошло два дня после монтажа, нас вызвали подключить одну из ламп светодиодных так как она перестала работать, мой товарищ полез проверить контакт( группа о-1 была под напругой) и когда он проверял лампу то у него фаза упала на корпус и произошло КЗ и сработал автомат в ЩО, ( в тоже время холодильщики работали сварочным аппаратом), а после выяснялось что сгорели вентиляторы в холодильниках. Теперь они утверждают что погорело все из за того что когда было КЗ то по нолю пошла фаза за доли секунды и прошла через ЩО далее по шине Земли в ЩУР и далее в ВРУ а там то как раз шина земли соединена с шиной ноль , и пошла к холодильникам ( за эти дли секунды на проводе ноль присутствовала фаза) , хотя ВРУ было собрано до нас и к нему идет кабель 4*70 из ТП , не знаю если там контр-заземление?! ВОПРОС: может ли такое быть ? и даже если может то ближе всего находить ИБП и там должны были сгореть предохранители или кондиционеры. Как мне письменно это доказать? спасибо
|
|
|
Гость_Кирилл_* Сгорело холодильное оборудование в магазине! 30.6.2016, 16:09
Roman D Сумбурно, конечно; но если проводка смонтирована н... 30.6.2016, 16:25
S-cream Цитата(Roman D @ 30.6.2016, 16:25) А вот ... 30.6.2016, 17:36
Roman D Цитата(S-cream @ 30.6.2016, 17:36) Н... 30.6.2016, 18:29
Pantryk Так вы точно также можете написать, что большой св... 30.6.2016, 16:34
Гость_Кирилл_* в том то и дело что проводка смонтирована верно, и... 30.6.2016, 17:46
S-cream Кирилл, если земля сделана нормально (протоколы ес... 30.6.2016, 17:51
rosck Цитата(Гость_Кирилл_* @ 30.6.2016, 16:09)... 30.6.2016, 18:20
S-cream Roman D, это в случае отсутствия повторного заземл... 30.6.2016, 19:39
Roman D Цитата(S-cream @ 30.6.2016, 18:39) R... 30.6.2016, 20:05
S-cream Ну я так и сказал, если сопротивление повторки выш... 30.6.2016, 20:29
Roman D Цитата(S-cream @ 30.6.2016, 19:29) Н... 30.6.2016, 20:35
S-cream Про протоколы я задал вопрос выше. Сообщение #6. Т... 30.6.2016, 20:45
Roman D Цитата(S-cream @ 30.6.2016, 19:45) П... 30.6.2016, 20:51
S-cream Поддождем 30.6.2016, 21:09
Sinus нежные какие то холодильники пошли. Это теперь пос... 2.7.2016, 10:40![]() ![]() ![]() |
|