Здравствуйте. Выделена мощность 90 кВт 0,4кВ. В щите учета установлены вводной автомат на 160А, трансформаторы тока Т-0,66 150/5, ИКК, счетчик, отходящий автомат 160А. Вопрос в следующем ТТ установлены на 150А, автоматы на 160А, если нагрузка будет в пределах 155-160А автомат не отработает, а вот с ТТ ничего не случиться? Или у ТТ есть запас прочности позволяющий выдержать дополнительную нагрузку? Прошу Вас по подробнее объяснить, т.к. очень интересен данный вопрос.
|
|
|
Гость_Василий_* Вопрос по трансформаторам тока 27.5.2016, 9:40
S-cream 150/5 это означает, что если по шине (кабелю), на ... 27.5.2016, 9:52
Гость_Василий_* S-cream Вы меня немного не так поняли. ТТ рассчита... 27.5.2016, 10:11
Pantryk http://metz.by/publication/library/132.html 27.5.2016, 10:12
Rezo Цитата(Гость_Гость_Василий_*_*)Или у ТТ есть запас... 27.5.2016, 10:40
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Василий_* @ 27.5.2016, 9:40)... 27.5.2016, 11:14
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2016, 11... 1.6.2016, 17:13
razread С трансформаторами ничего не будет, вопрос в том к... 1.6.2016, 13:13![]() ![]() ![]() |
|