Добрый день!
Помогите рассчитать мах мощность подключаемую к садовому участку от общего тр-ра 250 КВА (всего 200 участков). С Уважением. |
|
|
Олег-З Расчет нагрузки для тр-ра 250 КВА в садовом т-ве на 200 уч 12.4.2007, 15:26
andrey357 грубо: 250кВА минус 15-20% запаса=200кВА*косинус (... 12.4.2007, 19:32
Олег-З Цитата(andrey357)грубо: 250кВА минус 15-20% запаса... 13.4.2007, 8:22
Олег-З При трехфазном подключении расчетная мощность не у... 13.4.2007, 9:05
andrey357 нет. она будет равна сумме однофазных 13.4.2007, 19:42![]() ![]() ![]() |
|