Попробовал изобразить схему электроснабжения в комнате (двухкомнатная квартира). Исходил из следующих соображений:
1. сплитсистема идет отдельной линией на щиток; 2. линии освещения и розеток относятся к разным группам. Имеет ли моя схема право на жизнь? Смущают меня только вот какие моменты: 1.Можно ли в распредкоробке соединить 4 провода в скрутке? (4 немного?) 2. При такой схеме, получается у меня в комнате будет две распредкоробки, одна для линии освещения, другая для розеток? Возможно ли их развести в одной коробке? Уместятся ли? Или можно как-то более рационально поступить?
|
|
|
Гость_Алексей_ Разводка проводки в комнате 27.3.2016, 21:03
savelij® Схема имеет право на жизнь.
1. Можно и 5 кабелей в... 27.3.2016, 22:17
Гость_Алексей_ Спасибо!
2.1. А Вы не подскажите какая глубин... 28.3.2016, 8:04
Костян челябинский 2.1 60мм 28.3.2016, 8:43
savelij® 2.2. У Вас все розетки итак висят на одной линии..... 28.3.2016, 10:31
Гость сочувствующий Маловато будет 10 А на розетки. 28.3.2016, 10:49
Гость_Алексей_* Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 10... 28.3.2016, 11:32
Гость_Алексей_* Спасибо! Вот так, как на схеме соединить? Ну п... 28.3.2016, 11:10
Костян челябинский Все правильно. 28.3.2016, 13:43
Гость_Алексей_* Получается, если следовать этой логике дальше, воо... 28.3.2016, 15:02
Костян челябинский Всё правильно. Это можно сказать, тренд последнего... 28.3.2016, 15:47
Гость_Алексей_* Спасибо за помощь!!! 28.3.2016, 17:09![]() ![]() ![]() |
|