Доброго дня!
Купил с рук промышленный трансформатор "acme ta-1-54524" для запитывания аппаратуры из Японии на 100 Вольт. При включении он довольно сильно гудит и греется. На ХХ нагрев железа до 56 градусов. При этом он работает и понижает. В работе под нагрузкой нагрев до 60 град. У меня в сети 236 Вольт, согласно мануалу он должен понижать до 97, по факту 101. Решил проверить ток ХХ, скинул со вторички нагрузку и померил на ХХ. И малость пребываю в шоке - миникалорифер, полкиловатная печка, 2,3 А! : В чем тут проблема? Не замыкание витков в первичке? |
||
|
|||
operator71 Понижающий трансформатор 27.3.2016, 8:36
Костян челябинский Так и должно быть. Маломощные трансформаторы имеют... 27.3.2016, 8:38
operator71 Цитата(Костян челябинский @ 27.3.2016, 9... 27.3.2016, 8:47
Roman D Вихревые токи в сердечнике, при неправильной сборк... 27.3.2016, 9:43
Ixtim Цитата(operator71 @ 27.3.2016, 8:36) В че... 27.3.2016, 9:44
operator71 Цитата(Ixtim @ 27.3.2016, 9:44) если не о... 27.3.2016, 9:56
Сергей ДД Замечал, что у многих импортных трансов ток хх бол... 27.3.2016, 12:33
Dubeckiy Попробуйте подключиться на Н1-Н3 .
Если потребля... 27.3.2016, 21:04
operator71 Цитата(Dubeckiy @ 27.3.2016, 21:04) Попро... 28.3.2016, 13:16
2 Цитата(operator71 @ 28.3.2016, 13:16) Вит... 28.3.2016, 14:36
Dubeckiy [quote name='2' date='28.3.2016, 15:36... 28.3.2016, 20:46
operator71 Dubeckiy Спасибо, завтра попробую 27.3.2016, 21:13
ez81 доматывать ничего не нужно там есть вывод 380 (пер... 28.3.2016, 21:30
2 Цитата(ez81 @ 28.3.2016, 21:30) доматыват... 29.3.2016, 8:43
operator71 Цитата(2 @ 29.3.2016, 8:43) Да, это вывод... 29.3.2016, 15:33
operator71 Цитатагудит стяните шпильки,проверьте изоляцию стя... 28.3.2016, 21:55
ez81 Этот транс однозначно предназначен для кратковреме... 29.3.2016, 9:20
Заглянувший Да, так и должно быть, если смотреть на шильдик.
... 29.3.2016, 16:16
operator71 ЦитатаА лучше обозначьте свои планы/желания по дал... 29.3.2016, 17:17![]() ![]() ![]() |
|