В щитке ноль и земля на одной шине , подключение плиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
В щитке ноль и земля на одной шине , подключение плиты |
| Гость_AgPro_* |
11.2.2016, 17:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую. Собрался установить новую плиту себе и в изучении проводки заглянул в щиток...
Ноль и земля вместе, никакого УЗО (для отключения, при появлении утечки на "землю") нет. Я так понимаю - без разницы тогда на какой контакт вешать землю, а на какой ноль? Со старой плитой прожил 8 лет, в таком состоянии... насколько это опасно? |
|
|
AgPro В щитке ноль и земля на одной шине 11.2.2016, 17:10
Shura_with_KINEF Проводка алюминиевая, клемник винтовой латунь или ... 11.2.2016, 19:33
push Не могут ноль и земля быть на одной шине, это не п... 12.2.2016, 5:56
220v-elektrik Цитата(push @ 12.2.2016, 5:56) но при отг... 12.2.2016, 9:23
savelij® Цитата(push @ 12.2.2016, 5:56) ...но при ... 12.2.2016, 10:31
push Цитата(savelij® @ 12.2.2016, 14:31) Корпу... 15.2.2016, 5:22
Валерьич Мощность плиты огласите, пожалуйста. А то у меня д... 12.2.2016, 9:45
AgPro Цитата(Валерьич @ 12.2.2016, 9:45) Мощнос... 12.2.2016, 15:00
Валерьич Цитата(AgPro @ 12.2.2016, 15:00) Новая на... 15.2.2016, 10:12![]() ![]() ![]() |
|