Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление МТП и качество напряжения , какая связь?

Kam-in
сообщение 4.2.2016, 11:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 25281



Друзья, прошу помочь разобраться.

Имеется тупиковое МТП 6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа. Запитано от ВЛ-6кВ. По низкой стороне имеется одна единственная отходящая воздушная линия, питающая нескольких потребителей. При номинальном токе НН трансформатора 144,5А, ток нагрузки по фазам составляет порядка 60-80А. Перекоса нагрузки практически нет, отходящий ноль в порядке (при появлении перекоса по фазам в ноле есть нагрузка).
Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.
На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет.
Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась.
Замерили сопротивление заземляющего устройства МТП: с отсоединеним отходящего нуля 5,5 Ом (это без учёта коэффициента сезонности), с присоединением отходящего нуля 1,5 Ом (так же без учёта коэффициента сезонности).
Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kam-in   Заземление МТП и качество напряжения   4.2.2016, 11:31
- - Rezo   Не совсем понятна проблема.... Цитатанапряжение н...   4.2.2016, 12:27
- - с2н5он   на ХХ что с напряжением? напряжение/ток чем меряли...   4.2.2016, 12:27
- - Valerapol   Сопротивление ЗУ так влиять не может. Более вероят...   4.2.2016, 12:32
- - ez81   Схема транса Д\Y или Y\Y?   4.2.2016, 18:18
- - Kam-in   Цитатана ХХ что с напряжением? На ХХ напряжение ст...   5.2.2016, 15:22
- - Ixtim   Kam-in, Вы не озвучили в каких пределах изменяется...   5.2.2016, 15:58
|- - Kam-in   ЦитатаИ вообще написали много, а конкретики совсем...   7.2.2016, 0:45
|- - Nail   Цитата(Kam-in @ 7.2.2016, 1:45) Пока...   7.2.2016, 8:15
- - rosck   Где падает напряжение, непосредственно на трансфор...   5.2.2016, 17:23
- - Сергей ДД   Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 11:31) На ...   5.2.2016, 19:18
- - Nail   Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 12:31) Про...   5.2.2016, 19:45
- - ez81   Д\Y- более устойчив к несимметричным нагрузка...   5.2.2016, 23:59
- - Rezo   Цитата(Nail)Заземление точно не причем.... Только ...   6.2.2016, 13:20
|- - Valerapol   Цитата(Rezo @ 6.2.2016, 13:20) Только при...   6.2.2016, 19:43
- - Rezo   Цитата(Kam-in)Пока грешим именно на выходное ...   7.2.2016, 13:01
- - Rezo   Неделя прошла - как дела? Похоже проблема всё же л...   12.2.2016, 14:59
- - Ixtim   По постановке вопросов было видно, что ТС - ...   12.2.2016, 18:31