Сухие трансформаторы , Требования к установке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сухие трансформаторы , Требования к установке |
26.1.2016, 20:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 35812 |
Здравствуйте !
Есть предполагаемый план размещения питающего трансформатора (сухого) 6\0,48 315кВА- предложили иностранные "партнеры" : совместно с приёмниками низкого напряжения в одном помещении, помещение маловато -хотелось б их убедить в использовании другого помещения или другого расположения, но ПУЭ - скудная информация . Какие требования для установки сухих силовых трансформаторов, расстояния , проходы, совместное расположение в одном помещении с ру-0,4кВ и др. ? Нужны конкретные ссылки на НД ( в т.ч. и на ПУЭ) |
|
|
kaa55 Сухие трансформаторы 26.1.2016, 20:01
Гость сочувствующий Цитата(kaa55 @ 26.1.2016, 20:01) Здравств... 26.1.2016, 20:52
Pantryk ЦитатаПУЭ - скудная информация
Целых две главы про... 27.1.2016, 10:27
Коляныч Кроме пунктов ПУЭ приведённых выше обратите вниман... 28.1.2016, 8:20![]() ![]() ![]() |
|