Товарищи электрики! Помогите, голову сломал.. , Расчёт сечения проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Товарищи электрики! Помогите, голову сломал.. , Расчёт сечения проводника |
15.1.2016, 8:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 47947 |
Здравствуйте на работе возникла задача определить, а вернее рассчитать сечение AL трехфазного кабеля зная нагрузку. Опыт в расчетах у меня был только со школьного курса, помню щелкал такие задачки как дважды два, а щас даже интернет и ПУЭ не помогает
Имеется Ракт =196 кВт Cos Fi=0,85 U=380В, L - расстояние до ТП откуда запитываемся 30м. Активная нагрузка 196кВт в основном это электродвигатели, с cos Fi= 0,8 то есть, как я понимаю 196кВт это 80%, где 20% тратится на создание электромагнитных полей. Нагрузка на электродвигатели постоянна, а их около 15-20 шт различной мощности (насосы, вентиляторы, дымососы котельной). Самый мощный электродвигатель 35кВт их 3шт, остальные электродвигатели в пределах 3кВт-10кВт. То есть, я взял просуммировал все кВт насосов кроме резервных, вентиляторов и т.д. плюс добавил нагрузку на освещение, шкафы и т.п. и получил цифру 196кВт. Далее делаю расчет по формуле 196 000Вт / 380В = 515А это сила тока для трехфазного провода, чтобы перевести на одножильный провод, делю на коэффициент 1,75, его я взял где то из интернета 515А / 1,75 = 294 А Нахожу в ПУЭ "ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА" в этом разделе нахожу формулу: Sсеч = Iрасч. / J норм.знач эк.плотности тока (J норм.знач эк.плотности тока табличное значение) Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока. подставляю, Sсеч= 294А /1,6 =183,75 мм2 в итоге выбираю трехжильный кабель с сечением каждой жилы 185мм2. Выбираю силовой кабель АВБбШв 3х185 с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв Вопрос: Правильно ли я считаю? Просьба в ответах если конечно будете отвечать, аргументировать свои доводы наглядными расчётами. Сообщение отредактировал Jisuke - 15.1.2016, 8:52 |
|
|
Jisuke Товарищи электрики! Помогите, голову сломал.. 15.1.2016, 8:50
moshkarow Цитата(Jisuke @ 15.1.2016, 8:50) Активная... 15.1.2016, 9:38
Jisuke Цитата(moshkarow @ 15.1.2016, 11:38) Для ... 15.1.2016, 13:37
Андрей83 Где расположена котельная?
Линии до 1000 кВ по эко... 15.1.2016, 9:39
Гость сочувствующий Цитата(Jisuke @ 15.1.2016, 8:50) ....
... 15.1.2016, 14:29
Jisuke Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2016, 16... 15.1.2016, 14:54
Костян челябинский Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2016, 16... 15.1.2016, 15:17
FRAER Jisuke, сечение лучше определяйте по нагреву, а не... 15.1.2016, 16:24
100778 Вобщем полный перерасчет тут нужен.
Да и кабель ну... 15.1.2016, 21:24
Гость Jisuke,
Расчет верный. выбор кабеля за Вами. Усло... 15.1.2016, 22:06![]() ![]() ![]() |
|