По какой системе сделано зануление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
По какой системе сделано зануление |
10.1.2016, 11:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2016 Пользователь №: 47894 |
Помогите разобраться, пожалуйста.
Ввод 380В в частный дом сделан по проекту госорганизацией в 2005 году, имеется ТУ, проект и.т.д В проекте указано,что зануление (заземление) сделано по системе TN-C-S. Не могу понять куда подсоединять рабочий ноль, а куда заземляющий проводник от потребителей. Набросал схему ЭлЩита в доме. Подведен медный кабель 4х16 под землей от воздушной опоры. ТП рядом с домом. На схеме Точка соединения N с контуром заземления через болт на щитке. От щитка в землю уходит стальной прут сечением 13мм.кв. |
|
|
Алексей5151 По какой системе сделано зануление 10.1.2016, 11:01
Null Если Ваша начерченная схема соответствует изображе... 10.1.2016, 13:10
Олега Цитата(Null @ 10.1.2016, 13:10) нижняя щи... 10.1.2016, 14:41
Алексей5151 Спасибо Вам добрые люди за помощь. Всего хорошего ... 10.1.2016, 15:04
Гость сочувствующий Поддержу "Олега", Вам следовало "но... 10.1.2016, 15:16![]() ![]() ![]() |
|