Нагреваются вилки, нагревается "щиток" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагреваются вилки, нагревается "щиток" |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
5.1.2016, 0:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Сменил трех приходящих электриков - но проблема не решилась. описание. В разных розетках периодически (не постоянно) нагреваются вилки приборов: - масляный радиатор. - водонагреватель электрический накопительный (бойлер) - конвекторы То есть приборы, которые включены определенное долгое время и имеют некий максимум нагрева. Причем - тут особенность, которую никто понять не может - надеюсь, найти технически грамотных людей. У обогревателей иногда (периодически) возникает эффект зашкаливания - когда при установке температуры на 3 по 6-балльной шкале - обогреватель греет на все 6 или даже 7. Термостат в порядке. Такой сбой случается периодически - как и нагревание розеток. Понять причину - невозможно. "все в порядке, все нормально" - но вилки горят, лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - что вообще ненормально. Вгорают просто. Вилка может нагреваться, если прибор установлен на максимум - например. Нагревается также "автомат" на лестничной площадке - т.н. щиток, счетчик. Приходящие электрики по общим признакам проблемы не нашли - все разведено правильно, все провода в порядке, техника исправна. Напряжение идеально (бывают скачки - но в целом в процессе их присутствия - практически стабильные 220). подскажите, где искать причину проблем - и как ее устранить. Какие дополнительные приборы могут решить проблему - или с помощью них можно попробовать ее устранить. Почему нагревается автомат на лестничной площадке (+ есть автоматы - разводка в квартире) - на площадку выведен общий счетчик. |
|
|
Гость_Иван_* Нагреваются вилки, нагревается "щиток" 5.1.2016, 0:52
savelij® Похоже, стоит подумать о четвёртом электрике...
Ес... 5.1.2016, 1:05
mae В моей практике был похожий случай. Чем искать при... 5.1.2016, 1:31
Гость сочувствующий Цитата(mae @ 5.1.2016, 1:31) ... Если не ... 5.1.2016, 2:29
S-cream Цитата(Гость сочувствующий @ 5.1.2016, 2... 6.1.2016, 10:45
Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 6.1.2016, 10:45) Вы... 6.1.2016, 11:03
Volt380 Цитата(S-cream @ 6.1.2016, 10:45) Вы... 6.1.2016, 11:05
220v-elektrik Цитата(Гость_Иван_* @ 5.1.2016, 0:52) Тер... 5.1.2016, 2:19
Volt380 Цитата(220v-elektrik @ 5.1.2016, 2:1... 5.1.2016, 10:40
moshkarow Цитата(Гость_Иван_* @ 5.1.2016, 0:52) Доб... 5.1.2016, 9:31
sava_174 мы когда однофазную тепловую завесу мощностью окол... 5.1.2016, 10:31
Sinus Нуль в ВРУ дома посмотреть, потом нуль питающего к... 5.1.2016, 11:06
Гость - ОТВЕТ Значит, я сразу отвечу шутникам и умникам - я вооб... 5.1.2016, 20:58
220v-elektrik Цитата(Гость_Иван_* @ 5.1.2016, 0:52) У о... 6.1.2016, 0:29
moshkarow это единственная визуальная причина
Цитата(Гость_... 6.1.2016, 8:28
220v-elektrik Цитата(Гость_Иван_* @ 5.1.2016, 0:52) лам... 6.1.2016, 9:49
Donh тогда если вилки греются из-за скруток, скрутки до... 6.1.2016, 10:58
FRAER ток остается тем же (на самом деле незначительно у... 6.1.2016, 11:23
S-cream Конечно, ток уменьшается, а возрастает сопротивлен... 6.1.2016, 18:47
Гость_Павел Цитата(Гость_Иван_* @ 5.1.2016, 0:52) Доб... 8.1.2016, 21:00![]() ![]() ![]() |
|