Потемневшая изоляция проводов в местах соединения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потемневшая изоляция проводов в местах соединения. |
| Гость_pigeon_* |
22.3.2007, 21:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток!
Недавно обнаружил потемневшую изоляцию проводов около соединений в лестничном щитке. Такая картина наблюдается у провода, уходящего от общего пакетника к счётчику и у провода, подходящего к автомату электроплиты. Понятно, что темнеет от перегрева. Вопрос, почему греется? Провода - аллюминий, ~2мм в диаметре. Соединения винтовые. |
|
|
pigeon Потемневшая изоляция проводов в местах соединения. 22.3.2007, 21:20
Феодор Так подтягивать соединения надо...
Полтора квадра... 22.3.2007, 21:34
pigeon Соединения затянуты, проверял.
А на счёт проводки ... 22.3.2007, 22:46
pigeon Автоматы - 2х16А на освещение и розетки (2 зоны) и... 22.3.2007, 22:48
pigeon Цитата(Феодор)Полтора квадрата алюминия - не малов... 22.3.2007, 23:35
AlexPetrov Цитатау провода, уходящего от общего пакетника к с... 23.3.2007, 5:24
Flash ЦитатаРазве при диаметре проводника 2мм площадь се... 23.3.2007, 13:10
pigeon Цитата(Flash)Сечение: S= (3,14*D) / 4; ... 23.3.2007, 17:05
Flash Млин, в натуре квадрат забыл написать. 23.3.2007, 18:10
Феодор Блин, в голове вертелся откуда-то pi * r^2 / 2. Ст... 23.3.2007, 19:18
pigeon Цитата(Феодор)...Может быть ещё такой сценарий: ко... 23.3.2007, 23:25
сергей_абрамов Реальная суммарная нагрузка по всем трём линиям (с... 24.3.2007, 6:23
gomed12 Площадь соприкосновения кольца проволоки S=4 мм^2 ... 24.3.2007, 10:50
pigeon Цитата(сергей_абрамов)Купите пакетник и замените.А... 24.3.2007, 12:05
gomed12 Можно.
При сечении 4мм^2, номинал автомата не бол... 25.3.2007, 11:25
pigeon Цитата(gomed12)При сечении 4мм^2, номинал автомата... 26.3.2007, 9:27
pigeon Цитата(gomed12)При сечении 4мм^2, номинал автомата... 26.3.2007, 9:32
gomed12 Да можно и 25 А, только неизвестно состояние изоля... 26.3.2007, 19:21
pigeon Но, ведь этот автомат будет стоять вместо пакетник... 28.3.2007, 13:11
gomed12 Цитата(pigeon)Поэтому думал поставить вместо пакет... 29.3.2007, 21:03![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 15:38 |
|
|
|
|