Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потемневшая изоляция проводов в местах соединения.

Гость_pigeon_*
сообщение 22.3.2007, 21:20
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!
Недавно обнаружил потемневшую изоляцию проводов около соединений в лестничном щитке.
Такая картина наблюдается у провода, уходящего от общего пакетника к счётчику и у провода, подходящего к автомату электроплиты.
Понятно, что темнеет от перегрева. Вопрос, почему греется?
Провода - аллюминий, ~2мм в диаметре.
Соединения винтовые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pigeon   Потемневшая изоляция проводов в местах соединения.   22.3.2007, 21:20
- - Феодор   Так подтягивать соединения надо... Полтора квадра...   22.3.2007, 21:34
- - pigeon   Соединения затянуты, проверял. А на счёт проводки ...   22.3.2007, 22:46
- - pigeon   Автоматы - 2х16А на освещение и розетки (2 зоны) и...   22.3.2007, 22:48
- - pigeon   Цитата(Феодор)Полтора квадрата алюминия - не малов...   22.3.2007, 23:35
- - AlexPetrov   Цитатау провода, уходящего от общего пакетника к с...   23.3.2007, 5:24
- - Flash   ЦитатаРазве при диаметре проводника 2мм площадь се...   23.3.2007, 13:10
- - pigeon   Цитата(Flash)Сечение:  S= (3,14*D) / 4; ...   23.3.2007, 17:05
- - Flash   Млин, в натуре квадрат забыл написать.   23.3.2007, 18:10
- - Феодор   Блин, в голове вертелся откуда-то pi * r^2 / 2. Ст...   23.3.2007, 19:18
- - pigeon   Цитата(Феодор)...Может быть ещё такой сценарий: ко...   23.3.2007, 23:25
- - сергей_абрамов   Реальная суммарная нагрузка по всем трём линиям (с...   24.3.2007, 6:23
- - gomed12   Площадь соприкосновения кольца проволоки S=4 мм^2 ...   24.3.2007, 10:50
- - pigeon   Цитата(сергей_абрамов)Купите пакетник и замените.А...   24.3.2007, 12:05
- - gomed12   Можно. При сечении 4мм^2, номинал автомата не бол...   25.3.2007, 11:25
- - pigeon   Цитата(gomed12)При сечении 4мм^2, номинал автомата...   26.3.2007, 9:27
- - pigeon   Цитата(gomed12)При сечении 4мм^2, номинал автомата...   26.3.2007, 9:32
- - gomed12   Да можно и 25 А, только неизвестно состояние изоля...   26.3.2007, 19:21
- - pigeon   Но, ведь этот автомат будет стоять вместо пакетник...   28.3.2007, 13:11
- - gomed12   Цитата(pigeon)Поэтому думал поставить вместо пакет...   29.3.2007, 21:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 15:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены