Подскажите, какие могут быть последствия, если к КТП 10/0,4кВ с высокой стороны подходит линия 6 кВ.
Причем на практике это работает, т.е. на выходе требуемые 0,4 кВ. |
|
|
LZ электроснабжение 21.3.2007, 12:34
Еще_один_Олег Такого не может быть в принципе. Трансформатор име... 21.3.2007, 13:18
LZ Что и удивительно, все именно так - 6кВ приходит ... 21.3.2007, 14:41
gomed12 Трансформатор может быть перебранный с изменением ... 21.3.2007, 14:47
LZ Цитата(gomed12)Трансформатор может быть перебранны... 21.3.2007, 15:25
gomed12 [quote="LZ"][quote=gomed12]Нет, трансфор... 21.3.2007, 20:07
LZ Спасибо gomed12, посмотрю, мне это в голову не при... 22.3.2007, 11:10
Гость ЦитатаСпасибо gomed12, посмотрю, мне это в голову ... 22.3.2007, 21:13
LZ еще один Олег, и Вам тоже спасибо 23.3.2007, 12:38![]() ![]() ![]() |
|