Трансформатор прогрева бетона , Схема обмоток

Roman_12
сообщение 1.12.2015, 8:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Всем доброго здоровья! На днях с коллегами столкнулись с неправильно подключенным трансформатором(ППЭБ). На холостом ходу! он кушал порядка 90 А ! . Нагрузка вылезала в виде нагрева 50-го уголка, который находится под обмотками (несущая рама ), вместе с шпильками это представляется как бы - короткозамкнутый виток. Так вот, минута работы на "холостом ходе", и к уголкам не дотронешься. Пошли различные версии....., пока не разглядели лишнюю "звезду" в подключении( рисунок схемы попробую прикрепить). Когда правильно всё подключили, то вроде бы заработало, правда ток без нагрузки всё равно немного вызывает подозрения - 20 А. Вопроса два: 1. Какой ток холостого хода у этого аппарата ? 2. Почему грелись уголки при неправильном подключении? Второй вопрос более всего интересует. Спасибо!
P.S.- Да, в схеме рассматривается только первичка.