Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования |
27.11.2015, 18:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 |
Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.
В общем следующая задача: Проложен самрег на систему антиобледенения Нормальный рабочий ток: 34 А Пусковой ток в течении 300с: 177А Стоит щит управления Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D С автоматами понятно. А какой кабель питания тянуть?! ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ
Прикрепленные файлы
____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 159
HLLe.pdf ( 375.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 587 |
|
|
SVFedorov Защита системы антиобледенения 27.11.2015, 18:22
Pantryk Я бы сказал, что автомат нужен не менее 125А. Кабе... 27.11.2015, 21:12
qweret а смысл 5*35 мм2 и более закладывать, к греющему к... 10.1.2016, 1:02
Олега Цитата(qweret @ 10.1.2016, 1:02) а смысл ... 10.1.2016, 13:59
qweret ток пусковой у Вас 177 А только в момент включения... 10.1.2016, 22:20
Олега Цитата(qweret @ 10.1.2016, 22:20) .. если... 10.1.2016, 23:03
Олега Движок 5 минут разгоняется ? Сомнительно. Сверхтяж... 10.1.2016, 22:49
qweret Цитата(Олега @ 10.1.2016, 22:49) .
Если ... 10.1.2016, 23:31
qweret Цитата(Олега @ 10.1.2016, 23:49) Пес с ни... 11.1.2016, 6:24
Олега Цитата(qweret @ 11.1.2016, 6:24) по монта... 11.1.2016, 10:02
qweret Цитата(Олега @ 11.1.2016, 11:02) Ну уж не... 11.1.2016, 11:52
Олега Цитата(qweret @ 11.1.2016, 11:52) ..при з... 11.1.2016, 13:31
qweret Цитата(Олега @ 11.1.2016, 14:31) Обслужив... 12.1.2016, 9:49
qweret я не эксперт) , поэтому и предложил ступенчато во ... 10.1.2016, 22:55
qweret и в догонку картинка щита с аппаратами, свободное ... 11.1.2016, 9:00
Олега В п.12 лишь отметил наличие в природе (35мм2). На ... 12.1.2016, 10:35
qweret Цитата(Олега @ 12.1.2016, 11:35) В п.12 л... 12.1.2016, 11:08
Олега Не стоит про Бога всуе, кому-то довелось.
Цитата(q... 12.1.2016, 11:29
qweret 5*25. по нагрузкам пересчитали 12.1.2016, 11:57
FRAER неплохо так "накинул" - 4 ступени 12.1.2016, 19:23
Олега Бывает надо. 12.1.2016, 20:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 15:39 |
|
|
|
|