Здравствуйте возникла проблема помогите разобраться чем она вызвана,на ячейке трансформатора тока фазы В нет, устанавливаем в диалоге сириуса2С (ТТфазы В нет) подключаем прогрузочный трансформатор последовательно через трансформаторы тока даем ток 100А на сириусе снимаем показания ток фазы А -100А, фазы В-200, фазы С-100А,суммирующий ток на сириусе 150А естественно защиты работают неправильно,если в диалоге в уставках включаем ТТ фазы В показания ток фазы А- 100А фазы В- 0А фазы С-100А.все правильно но ЗОФ уже не будет работать. Как сделать чтобы сириус правильно рассчитывал фазу В.
ТТ 100/5.
|