Расчет мощности понижающего трансформатора для временного освещения

Гость_Гость_Семён_*_*
сообщение 23.11.2015, 10:22
Сообщение #1





Гости






день добрый! нужно кинуть временное освещение 36v. лампы по 60ватт. 4 этажа, длина этажа 120м. интервал 5м.
я посчитал так:
120*4=480
480/5=96 ламп
96*60=5700ватт
5700/36=160A
160/3фазы=53A
подключение AB, BC, CA, значит 53*2
106A*3=318A
318*36=11.445ватт

из этого, я думаю, нужен транс на 11.5квт. я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Семён_*   Расчет мощности понижающего трансформатора для временного освещения   23.11.2015, 10:22
- - Сунцов Денис   бред какой-то... провода в палец толщиной потребу...   23.11.2015, 10:29
- - Гость_семён_*   сошласен, но это уже к заказчику... мощность транс...   23.11.2015, 10:31
- - rosck   Нет не правильно 96 шт по 0.06 кВт получается 5.76...   23.11.2015, 10:48
- - Гость_семён_*   ага, спасибо за ответ. тосесть дело в потерях. а е...   23.11.2015, 10:58
- - Гость_семён_*   задача мне сделать безопасную временную гирлянду с...   23.11.2015, 11:04
- - rosck   Дело в потерях в проводах, чтобы у Вас на последню...   23.11.2015, 12:25
- - Гость_семён_*   36 начальство сказало, из соображений безопасности...   23.11.2015, 12:37
- - Гость Гость   Здание без окон- это строй ка по сути. Зачем через...   23.11.2015, 13:56
- - Валерьич   Когда работал электромонтажником, очень много дела...   23.11.2015, 13:58
- - Гость_семён_*   всем огромное спасибо за ответы. конечно, мне прощ...   23.11.2015, 14:10