день добрый! нужно кинуть временное освещение 36v. лампы по 60ватт. 4 этажа, длина этажа 120м. интервал 5м.
я посчитал так: 120*4=480 480/5=96 ламп 96*60=5700ватт 5700/36=160A 160/3фазы=53A подключение AB, BC, CA, значит 53*2 106A*3=318A 318*36=11.445ватт из этого, я думаю, нужен транс на 11.5квт. я не прав? |
|
|
Гость_Семён_* Расчет мощности понижающего трансформатора для временного освещения 23.11.2015, 10:22
Сунцов Денис бред какой-то... провода в палец толщиной потребу... 23.11.2015, 10:29
Гость_семён_* сошласен, но это уже к заказчику... мощность транс... 23.11.2015, 10:31
rosck Нет не правильно 96 шт по 0.06 кВт получается 5.76... 23.11.2015, 10:48
Гость_семён_* ага, спасибо за ответ. тосесть дело в потерях. а е... 23.11.2015, 10:58
Гость_семён_* задача мне сделать безопасную временную гирлянду с... 23.11.2015, 11:04
rosck Дело в потерях в проводах, чтобы у Вас на последню... 23.11.2015, 12:25
Гость_семён_* 36 начальство сказало, из соображений безопасности... 23.11.2015, 12:37
Гость Гость Здание без окон- это строй ка по сути. Зачем через... 23.11.2015, 13:56
Валерьич Когда работал электромонтажником, очень много дела... 23.11.2015, 13:58
Гость_семён_* всем огромное спасибо за ответы. конечно, мне прощ... 23.11.2015, 14:10![]() ![]() ![]() |
|